问题:西门子软件”设置PG/PC接口“列表没有PC/PPIcable选项、网卡选项或者空白的解决方法出错现象如下:
[A] 在安装西门子S7-200 PLC 的编程软件STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9的时候,经常遇到软件安装完后,在设置PG/PC接口时,在列表里找不到PC/PPI Cable驱动的情况。
[B] S7-200 SMART PLC编程软件没有PC/PPI cable选项或都无网卡选项的情况。
[C] S7-300/400 PLC编程软件 无PLCSIM或者网卡等选项的情况。
解决:
这种情况是可以手动添加驱动的方式来解决的,经过多次的安装测试,基本都是可以成功解决此问题。
手动操作安装驱动
1、打开以下的文件夹路径
C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin
2、在 类型 选卡上点击,类型按 ^ 进行排序
在排序结果中找到类型为 应用程序 的s7epaImp64x (或 s7epaImp64x.exe) ,如下图所示
3、在找到的 s7epaImp64x 文件,在此文件上点鼠标右键,选择 以管理员身份运行特别说明:通常大部份电脑只需要运行上图中必须运行的s7epaImp64x 应用程序,但个别电脑则还必须运行上图中的 可选运行 的那4个应用程序。4、运行s7epaImp64x 时会弹出显示一个黑色窗口,等待黑色窗口自动关闭 5、打开PG/PC设置窗口,查看是否已经成功安装 (个别电脑需要重启电脑后才生效) 个别电脑如果按上面的操作后,(未重启电脑时)上图的PG/PC接口还没有驱动,则需要重启电脑才会生效。
注意:
不同软件在上图中所需要的访问点是不同的,具体如下
[color=rgba(26, 26, 26, 0.8)]S7-200 PLC 的访问点选Micro/Win [color=rgba(26, 26, 26, 0.8)]S7-200 SMART PLC的访问点选 MWSMART [color=rgba(26, 26, 26, 0.8)]S7-300/400 PLC的访问点选 S7ONLINE [color=rgba(26, 26, 26, 0.8)]经过反复多次的安装验证,上面的方法基本都能解决PG/PC接口列表没有PC/PPI Cable或者PG接口全部空白的问题。
【特别情况】 如果是在安装S7-200 PLC 的编程软件STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9 ,或S7-300 PLC软件SINAMICS Manager时,按上面的方法仍未能解决时。 如果电脑未安装S7-200 SMART PLC的编程软件STEP 7-MicroWIN SMART 时,可以尝试安装STEP 7-MicroWIN SMART这个软件来解决这个问题;经实际多次测试,此方法多情况下也可以解决此问题。 特别注意:
|